Тема закрыта.
После прошивки АТ27С010 (цена микросхемы 50р.) SLTA-10 со стандартного TP/RS485-39 начал работать с линией TP/RS485-78 (Кто-бы мог подумать, что RS485-х у Echelon мин. 4 типов!).
Lon-контроллер устройств от m+w zander начал автодетектироваться и пр.
На выяснение причины, почему нельзя было построить Lon-сеть ушло около месяца.
Выражаю глубокую признательность:
-
Lёхus за точные и своевременные ответы;
-
Aurelius Marcus за поддержку, остроумие и правильные посылки;
-
Г.Латышеву за телефонную сверхэффективную консультацию и за статью
http://sga-bms.ru/publications/1082/; -
П.Перевозчикову от
http://www.terraelectronica.ru/ нанесшего последний удар (прошивка микросхемы) и за профессиональные советы;
- и еще не менее десятку человек пытавшихся помочь.
(a lonsupport@echelon.com так и промолчали как партизаны на допросе...)