Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение скорости в сетевом канале для SLTA-10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
relaxlion
Много лет назад искомое находилось на:
http://www.insysltd.ru/prnt/catalog/Echelo...10_RS485_PROMs/
Сейчас уже - нет.
Может у кого осталась прошивка или сконфигурированный адаптер?
Lёxus
Зарегистрируйтесь на сайте echelon и качайте эту прошивку бесплатно.
relaxlion
Цитата(Lёxus @ 11.7.2008, 17:18) [snapback]271076[/snapback]
Зарегистрируйтесь на сайте echelon и качайте эту прошивку бесплатно.

Нет, на echelon решения и firmware для других модулей, не для SLTA-10.
Похоже, изменить линейную скорость RS485 SLTA-10, - это для русских самоделкиных.
Lёxus
Скачал специально для Вас.
relaxlion
Тема закрыта.
После прошивки АТ27С010 (цена микросхемы 50р.) SLTA-10 со стандартного TP/RS485-39 начал работать с линией TP/RS485-78 (Кто-бы мог подумать, что RS485-х у Echelon мин. 4 типов!).
Lon-контроллер устройств от m+w zander начал автодетектироваться и пр.
На выяснение причины, почему нельзя было построить Lon-сеть ушло около месяца.

Выражаю глубокую признательность:

- Lёхus за точные и своевременные ответы;
- Aurelius Marcus за поддержку, остроумие и правильные посылки;
- Г.Латышеву за телефонную сверхэффективную консультацию и за статью http://sga-bms.ru/publications/1082/;
- П.Перевозчикову от http://www.terraelectronica.ru/ нанесшего последний удар (прошивка микросхемы) и за профессиональные советы;
- и еще не менее десятку человек пытавшихся помочь.

(a lonsupport@echelon.com так и промолчали как партизаны на допросе...)